Du kan använda den 6/2 WITH Ground wire och köra den ner genom studben precis som 14/2.
Jag är förvånad över att det kräver 6 gauge-tråd - Vilken spänning och hur många ampere? Jag vet att du nämnde en 60 AMP-brytare men det betyder inte enhetsstyrka eftersom det finns koder och riktlinjer för riktiga CB-värden.
Det måste vara en allvarlig varmvattenberedare - jag skulle ha förväntat mig # 8 eller # 10.
När du nämner 14/2 på pannanheten:
- En chans att din gamla enhet var en gasenhet?
Det skulle förklara 14/2-ledningen 120VAC för styrkretsar och gas för att göra den tunga lyftningen.
Bara en FYI gör de också Gas Powered Instant Water Heaters.
En 60 AMP-brytare kan vara bra i samma panel så länge som din panel kommer att stödja den extra belastningen. Sedan du ringer en elektriker får citat kommer en elektriker att berätta om din panel kommer att stödja den extra belastningen eller om du behöver en underpanel. Det här är helt beroende av vad du redan har - ett panelmodellnummer med bilder på baksidan av ansiktsplåten skulle vara till hjälp.
Eftersom din direktvattenberedare är 220V behöver du inte en AFCI-brytare, jag rekommenderar en GFCI-brytare.